Перейти к содержимому

Добро пожаловать в сообщество любителей домашней колбасы, сыра, пива и других крафтовых продуктов "ЕмКолбаски"
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям нашего портала. После регистрации и входа в систему Вы сможете создавать темы, отвечать на сообщения в существующих темах, изменять репутацию другим пользователям, размещать фотографии своих кулинарных шедевров в галерее, управлять профилем и многое другое. Если у Вас уже есть учетная запись, войдите здесь - или же создайте учетную запись уже сегодня!
Фотография

Пид регулятор rex-c100


  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить
575 ответов в этой теме

: сообщение №1
vash

vash

    Специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 473 сообщений
  • Страна:Россия

*
Популярное сообщение

Инструкция на русском языке.

Вложенные файлы



: сообщение №2
Дед Вова

Дед Вова

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 713 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

О, Великие Повелители Могущественных Электрических Сил и Всекоптящих Духов,  :D , покорнейше взываю о помощи и наставлении на путь истинный. Получил из Китая ПИД REX 100

IMG_0026.JPG

на подходе реле

solid-state-relay-SSR-40AA-H-40A-actually-80-250V-AC-TO-90-480V-AC-SSR.jpg

Вопрос, правильно ли я составил схему подключения тэна?

Подключение ПИД.jpg

Китаезы всегда чего то напортачат, а в иероглифах я не секу.

IMG_0029.JPG

И еще имею такой контролер

IMG_0028.JPG

Можно ли использовать датчик от него с REXом, вроде у него есть настройки на датчики.

 



: сообщение №3
Батон

Батон

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 612 сообщений
  • Имя:Владимир
  • Страна:Россия
  • Город:Москва


Вопрос, правильно ли я составил схему подключения тэна?

Нет, не правильно. Тебе надо на вход твердотельного реле подавать переменку, а по твоей схеме просто замыкание. Подай в разрыв любого провода от рекса к реле 220 вольт. Насчёт датчиков-не знаю, пардон.


  • Это нравится: Дед Вова

: сообщение №4
viktor25

viktor25

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 2089 сообщений
  • Имя:Виктор
  • Страна:Украина
  • Город:Комсомольск
Дед Вова,управление SSD происходит напряжением кажется от3 до 36 вольт. Если ваш контроллер выдает его в этих пределах, то схема правильная.
  • Это нравится: Дед Вова

: сообщение №5
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

управление SSD происходит напряжением кажется от3 до 36 вольт. Если ваш контроллер выдает его в этих пределах, то схема правильная.

Верно, но этот контроллер его не выдаёт. Это вариант с релейным выходом (сухой контакт). Впрочем, его можно переделать.

Сообщение изменено: Bee happy, 24 December 2017 - 21:51.

  • Это нравится: Дед Вова

: сообщение №6
viktor25

viktor25

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 2089 сообщений
  • Имя:Виктор
  • Страна:Украина
  • Город:Комсомольск
По управлению они есть R,V,L. В настройках должен быть выбор типа датчика, кажется K,J и еще Pt100.

: сообщение №7
Дед Вова

Дед Вова

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 713 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

Спасибо всем, то есть так

Подключение ПИД1.jpg

Релюшка вход 80-280, выход 90-480.

Да, а датчик NTC 25 С=10К В3435 какую буковку ставить то? :)

 



: сообщение №8
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

А чем родная термопара не устроила?

Сообщение изменено: Bee happy, 24 December 2017 - 21:52.

  • Это нравится: Дед Вова

: сообщение №9
Дед Вова

Дед Вова

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 713 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва


А чем родная термопара не устроила?

 

Оказалось что без термопары, но я уже заказал.



: сообщение №10
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО
Советую использовать термопару. И диапазон больше, и уж точно работает.

Сообщение изменено: Bee happy, 24 December 2017 - 21:52.

  • Это нравится: Дед Вова

: сообщение №11
Дед Вова

Дед Вова

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 713 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

Ладно, проехали с термопарой, скоро приедет такая К тип

Пара.jpg

А схема теперь правильная.



: сообщение №12
Alexkorp

Alexkorp

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 83 сообщений
  • Имя:Алексейй
  • Страна:Украина
  • Город:Сумы

Дед Вова,для твердотельного реле также нужно поставить радиатор для отвода тепла. Иначе если тен мощный то может сгореть.



: сообщение №13
Oleg

Oleg

    Почетный модератор

  • Супермодераторы
  • 5054 сообщений
  • Страна:Латвия


Отак надо

У него реле с управлением переменкой, до 280 В, так что по подключению у него все правильно.


для твердотельного реле также нужно поставить радиатор для отвода тепла

Если реле 32А, то1,5 - 2 кВт держит без радиатора.


  • Это нравится: Константин М и Дед Вова

: сообщение №14
Константин М

Константин М

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1294 сообщений
  • Страна:Украина

управление SSD происходит напряжением кажется от3 до 36 вольт.

Если внимательно посмотреть на рисунок реле, то оно вот какое: И УПРАВЛЯЕТСЯ ПЕРЕМЕНКОЙ, что несколько не привычно. https://www.scat-tec...nye/ssr-40aa-h/

relay-andeli-ssr-40aa-h.jpg


Сообщение изменено: Константин М, 25 December 2017 - 00:46.


: сообщение №15
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Ну, это смотря какое заказать... У меня такое:

 

P71225-004752.1.jpg

 

Но я бы не очень доверял китайцам и поставил бы радиатор. Были случаи, при разборке начинка оказывалась дохловатой...


Сообщение изменено: Bee happy, 25 December 2017 - 00:54.

  • Это нравится: Eugeny

: сообщение №16
ДКР

ДКР

    Специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 135 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Планета Земля
  • Город:Калининград (Калининградская область)

 

Ну, это смотря какое заказать... У меня такое:

 

 

Дополню...

specif.jpg

 

На буковки в обозначении реле надо посмотреть при выборе подключения



: сообщение №17
Дед Вова

Дед Вова

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 713 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

Спасибо всем. Да управление до ~280V, 40 А. Радиатор конечно поставлю, благо есть. 


  • Это нравится: Oleg

: сообщение №18
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

*
Популярное сообщение

В погоне за миниатюризацией китайские производители не учли, что среднестатистический указательный палец европейского колбасника калибром напоминает сардельку. :D

А кнопочки на REX-100 впору нажимать мизинцем или стилусом. Исправляем эту досадную оплошность - устанавливаем выносные кнопки.

Вам понадобится:

- паяльник с причиндалами, хороший источник света, желательно увеличительные очки.

- тонкий монтажный провод (я использовал МГТФ), кусок кембрика.

- прямые руки и меткий глаз.

 

Перед разборкой прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните расположение наклеек и защёлок. Неправильная сборка выведет прибор из строя при подключении!

 

Порядок действий:

- снимите корпус, отжав защёлку.

P80122-144844.jpg

- аккуратно освободите платы из креплений. Все работы проводим на плате индикации.

P80122-141252.jpg P80122-141306.jpg

- удалите крепёжные винты, они могут помешать пайке.

P80122-141433.1.jpg

- нарежьте пять отрезков монтажного провода и пометьте маркером концы.

- припаяйте один общий (на фото синий) провод для всех кнопок , припаяйте остальные провода.

P80122-142941.jpg

- заправьте провода в кембрик и выведите его через заднюю стенку корпуса (там есть подходящее отверстие).

P80122-144905.jpg

- установите на место крепёжные винты (обязательно с изоляционной шайбой!) и платы, наденьте корпус.

 

Ещё вам понадобятся четыре однополюсные нормально разомкнутые кнопки подходящего размера. Общий провод подсоединяем к одному из выводов каждой кнопки, остальные провода подключаем к другому выводу соответствующих кнопок.

 

Ну что? Бахнем? :D


Сообщение изменено: Bee happy, 23 January 2018 - 08:33.


: сообщение №19
Form

Form

    Специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 323 сообщений
  • Имя:Александр
  • Страна:Россия
  • Город:Иваново

Дед Вова, во избежании гемороя со стыковками РЕКса с периферией надо было сразу комплект с реле и термопарой заказывать, а так вот:

Инструкция для REXов во вложении и видео 

https://youtu.be/tsXUdf7Fo_c

Вложенные файлы


Сообщение изменено: Form, 23 January 2018 - 14:58.

  • Это нравится: Дед Вова

: сообщение №20
vlach

vlach

    Специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 175 сообщений
  • Имя:Сергей
  • Страна:Россия
  • Город:Большой Камень

Ребзя, поделитесь плиз ссылкой на нормальный комплект рекса с релюшкой, а то отдельно чет бздю покупать))


Сообщение изменено: vlach, 09 February 2018 - 05:49.

  • Это нравится: начинающий

: сообщение №21
Александр31регион

Александр31регион

    Специалист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 108 сообщений
  • Страна:Россия


Ребзя, поделитесь плиз ссылкой на нормальный комплект рекса с релюшкой, а то отдельно чет бздю покупать))

Вот ссылка на проверенного продавца, рекс полной версии: https://ru.aliexpres...2311.0.0.gQ0Roa



: сообщение №22
nimnul2008

nimnul2008

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
  • Имя:Виталий
  • Страна:Планета Земля
Здравствуйте, а кто нибудь пробовал к рексу подключить параллельно 3 ттр что бы разделить 3 группы тэнов, хватит мощности управлять 3 релле?

: сообщение №23
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Мощности-то хватит, твердотелка мизер потребляет... Только зачем эти танцы? Что это за супермощная нагрузка, что её надо аж тремя твердотелками коммутировать?



: сообщение №24
Oleg

Oleg

    Почетный модератор

  • Супермодераторы
  • 5054 сообщений
  • Страна:Латвия

Скорее чтобы разделить равномерно нагрузку на три фазы. Можно и три подключить, а есть и трехфазфазные ттр, только кажется они дрорже выходят.



: сообщение №25
nimnul2008

nimnul2008

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
  • Имя:Виталий
  • Страна:Планета Земля
9 тэн по 0.8 кВт, хочу разделить на 3 фазы , 3 фазное ттр дорогое и вдруг выйдет из строя остался без коптилки , а так отключится только треть тэн+ не всегда нужна полная загрузка коптилки часть тэн можно просто отключить

Добавлено позже (21.02.2018 - 09:12):
У меня 2 термопары, какую лучше закрепить в шкафу для управления тэнами?

Сообщение изменено: nimnul2008, 21 February 2018 - 10:14.


: сообщение №26
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО


У меня 2 термопары, какую лучше закрепить в шкафу для управления тэнами?

А какие термопары - нужно самим догадаться?



: сообщение №27
nimnul2008

nimnul2008

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
  • Имя:Виталий
  • Страна:Планета Земля
Вот такие

Добавлено позже (21.02.2018 - 09:18):
И в каком месте коптилки оптимально расположить?, Тэны расположенны сверху, вентилятор на задней стенке, посередине шкафа

Вложенные превью

  • IMG-904f5a4d2b5b355f75d28bc2519ff1a1-V.jpg


: сообщение №28
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Если в камере правильно организован воздухообмен и температура распределяется равномерно по объёму, то местоположение датчика температуры может быть любым. Такая абсолютная равномерность может быть достигнута только в теории, на практике датчик температуры располагают в потоке нагретого воздуха таким образом, чтобы он контролировал температуру около основного расположения продукта. При этом он не должен касаться продукта, не должен мешать размещению продукта на вешалах или решётках. 
Вот типичное размещение датчиков:
Расположение датчиков температуры.png
Вид сверху. Синий - крыльчатка, красный - ТЭН, оранжевый - аварийный термостат.
 
nimnul2008, а почему вентилятор у тебя стоит отдельно от ТЭНов?


Сообщение изменено: Bee happy, 21 February 2018 - 10:34.

  • Это нравится: Константин М

: сообщение №29
nimnul2008

nimnul2008

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
  • Имя:Виталий
  • Страна:Планета Земля
Тэн 9 шт в ряд , вентилятор между ними не помещается,а если установить выше или ниже тэн заберу большой кусок шкафа под тэны и вентилятор

: сообщение №30
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО


а если установить выше или ниже тэн заберу большой кусок шкафа под тэны и вентилятор

Хотелось бы взглянуть, а то что-то не верится! ;) 

У Вас общая мощность ТЭНов 7,2 кВт, это должна быть большая камера. ТЭНы справа и слева от крыльчатки можно и в два ряда установить. Если они не оребрёные, высоты крыльчатки для этого должно быть вполне достаточно.



: сообщение №31
nimnul2008

nimnul2008

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
  • Имя:Виталий
  • Страна:Планета Земля
Камера примерно 1.4 куба, примерные размеры 90*90*160 см. тэны уже установили в ряд под потолок, лучше переделать? Или вентилятор (крыльчатка d=30 см) на задней стенке тоже будет выполнять свою функцию (двигатель обычный, чуть удлинили вал боюсь перегрева если ставить между тэнами)

Сообщение изменено: nimnul2008, 21 February 2018 - 22:35.


: сообщение №32
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Хм... если вентилятор будет забирать воздух из центра камеры и направлять его сначала на ТЭНы, а потом вниз по боковым стенкам, то работать будет. Но для этого нужно будет придумать воздуховод от крыльчатки к потолку, а ТЭНы закрыть экраном с боковыми щелями.

 

Я считаю, это усложнит конструкцию. Лучше при таких размерах все же потолочное размещение вентилятора.  А  что за двигатель?


Добавлено позже (21.02.2018 - 22:59):

nimnul2008, давайте этот разговор продолжим в теме о коптильнях. К ПИД-регулятору он не имеет отношения. 



: сообщение №33
Woodworker

Woodworker

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

Всем привет. Собираю коптильню с управлением температурой на REX C-100. Хочу, чтобы блок управления можно было снять/поставить. При этом провод датчика будет подключаться через какой-нибудь разъем на стенке коптильни. Вопрос - сопротивление провода ведь изменится. По идее, контроллер начнет врать. Так?



: сообщение №34
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Как правило, этот регулятор комплектуется термопарой. Этот тип датчика малочувствителен к сопротивлению проводов. Важно соблюсти полярность и в качестве удлинителя использовать специальный провод. В любом случае, после монтажа нужно произвести калибровку.

Woodworker, а зачем нужно снимать блок управления?



: сообщение №35
Woodworker

Woodworker

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

термопара в комплекте есть. снимать необходимо потому, что коптильня будет стоять на улице. боюсь дождя и снега. можно было бы вмонитировать в саму коптильню, но тоже что-то страшновато - вдруг коротнет что-нибудь от влаги и сгорит вся эта конструкция.



: сообщение №36
Батон

Батон

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 612 сообщений
  • Имя:Владимир
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

У меня на автоклаве с рексом работает  датчик РТ-100. На провод датчика врезал разъём маму и папу  миниджек 3,5 мм. провода не удлинял. изменений в работе не обнаружил.


  • Это нравится: Woodworker

: сообщение №37
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Ну и что? У меня стоит на улице под навесом, ничего не коротит. Используйте бокс, типа такого:

 

63106.jpg

 

IP44 - Электротехническое оборудование со степенью защиты IP44 может ограниченно эксплуатироваться на улице (в местах, в защищенных от прямого воздействия струй воды и пылевых потоков, например под козырьками и навесами), а также в помещении с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.


Сообщение изменено: Bee happy, 08 March 2018 - 20:55.

  • Это нравится: viktor25

: сообщение №38
Woodworker

Woodworker

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

у меня нет возможности сделать навес :(



: сообщение №39
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Ну так и бокс можно взять с бОльшей степенью защиты! :huh: Зачем этот геморрой с разъёмами? Нужно ведь не только датчик подключить! А ТЭНы, вентилятор, термощуп, защитный термостат, компрессор дымогенератора или ещё что?...  

 

13981.jpg

 

IP65 - Электротехническое оборудование со степенью защиты IP65 ( полная защита от пыли и защита от струй воды) может эксплуатироваться на улице в любых условиях. Для оборудования, подверженного атмосферным воздействиям.


Сообщение изменено: Bee happy, 08 March 2018 - 20:55.

  • Это нравится: virafa, viktor25 и Woodworker

: сообщение №40
Woodworker

Woodworker

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Москва

чего я не могу понять, это про какую защиту можно говорить с таким количеством дырок в корпусе? к тому же рекса придется врезать сбоку - это еще одна приличная дырка. неужели это безопасно???



: сообщение №41
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Там нет дырок в корпусе. Там есть обозначенные МЕСТА для дырок. Естественно, боксы бывают разной глубины и для ПИД-контроллера вовсе не обязательно делать отверстие сбоку. Я ведь пример даю, а не готовое решение.



: сообщение №42
easy rider

easy rider

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 549 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Санкт-Петербург

Если покупать комплектом,то какую максимальную температуру позволит контроллер и термопара выставить?



: сообщение №43
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

какую максимальную температуру позволит контроллер и термопара выставить?

Это зависит от типа термопары, варианта её исполнения и настроек контроллера. Платинородий-платинородиевая термопара (тип В) позволяет контролировать температуру до +1800C°.

Заводская настройка и комплектная термопара (тип К) ограничивают уставку до +400С°.


Сообщение изменено: Bee happy, 10 March 2018 - 05:04.

  • Это нравится: easy rider

: сообщение №44
easy rider

easy rider

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 549 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Санкт-Петербург

Ясно,а подается на него 220 или 12 вольт?



: сообщение №45
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Куда подаётся? Для питания? Есть много разных модификаций, в том числе с питанием от источников переменного и постоянного тока разного напряжения. Большинство модификаций указано в инструкции (см. файл в первом посте темы).

 

А какой нужен то?


Сообщение изменено: Bee happy, 10 March 2018 - 21:29.


: сообщение №46
easy rider

easy rider

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 549 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Санкт-Петербург

Да для питания.А что предпочтительней подать переменный (220) или постоянный (12в).Так как раньше я использовал w1209 то источники на 12в у меня есть.Почему то w1209 работает плохо



: сообщение №47
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

Предпочтительней подать 220в, но только в том случае, если у REX-а есть встроенный блок питания. :D Этот вариант самый распространённый. Не надо думать о сопряжении внешнего БП, его характеристиках, качестве и т.п. Съэкономить на стоимости всё равно не получится. А низковольтовые БП ещё пригодяться. Например, в моей коптильне их вообще три штуки: для питания лампы освещения камеры, для питания твердотельного реле и вентиляторов охлаждения двигательного отсека и ещё один для питания отдельного контроллера термощупа. 


  • Это нравится: easy rider

: сообщение №48
easy rider

easy rider

    Эксперт

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 549 сообщений
  • Страна:Россия
  • Город:Санкт-Петербург

Bee happy,а зачем БП на твердотельное реле,если оно уже есть в RX? Я так понимаю,что мы подаем 220 на RX,а оно 12 (управление ) на ТР,а на другие два контакта (противоположный) подаем фазу 220 которая прерывается при достижении нужной температуры.Вот и все.Ну,а инструкция написана так,что мне со своим физкультурным образованием ее не в жизь не осилить.Вообще было бы полезно,на мой взгляд, выложить схему подключения и вариант настройки на нужную температуру


Сообщение изменено: easy rider, 10 March 2018 - 22:44.

  • Это нравится: virafa

: сообщение №49
Bee happy

Bee happy

    Дилетант продвинутый

  • Супермодераторы
  • 20657 сообщений
  • Имя:Дмитрий
  • Страна:Россия
  • Город:д. Леониха МО

В тот комплект, который я кода-то покупал, входил контроллер с релейным выходом и ТР с низковольтовым управлением. Конечно, можно было его переделать - выпаять выходное реле и подключить ТР к драйверу этого реле напрямую. Многие так и делают. Но мне всё равно нужен был низковольтовый БП для другого оборудования (у меня от него ещё сирена питается) . Поэтому я ничего не стал переделывать. 



Добавлено позже (10.03.2018 - 23:19):


Так есть же в теме.... и схема подключения, и видео о настроке...


Сообщение изменено: Bee happy, 10 March 2018 - 23:21.


: сообщение №50
nimnul2008

nimnul2008

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
  • Имя:Виталий
  • Страна:Планета Земля

Какие то изменения в настройках Рекса надо делать? Термопару использую родную с ним в комплекте.
Или настроек по умолчанию достаточно?
Может есть подводные камни?